浮选配电室电流互感器更换施工方案
一、方案目标:由于选矿车间浮选配电室低压进线
Ⅰ段和Ⅱ段母排上电流互感器过热烧化,存在严重设备隐患和安全隐患,现组织更换这些电流互感器。
二、检测、修理
内容:1、浮选配电室全面停电。
2、拆除损坏的电流互感器和铜排。
3、更换新的电流互感器。
4、安装铜排并接线。
5、确认接线正确。
6、处理浮选
Ⅱ段进线变压器隔离刀闸触头。
6、送电。三、检测、修理
工序:1、停电、验电和接地
(1)与调度联系通知浮选停电,告知浮选变电室即将停电,要求正在使用的设备停车。
(2)现场停车完毕后,断开浮选配电室
Ⅰ段和Ⅱ段及低压进线
ⅠⅡ段母联断路器,摇出小车,挂检测、修理
明示牌。
(3)与尾矿车间联系,要求将浮选
Ⅰ段和Ⅱ段10KV
退出供电,摇出真空断路器小车并挂检测、修理
明示牌。
(4)确认尾矿车间操作完成后断开浮选变压器室(
11#12#
变压器)高压进线刀闸,挂检测、修理
明示牌,使用高压验电器确认
10KV
高压电缆进线、
11#和12#电力变压器原边已无高压电,然后使用户内母排型接地线对变压器两侧做接地操作。
(5)使用万用表确认浮选配电室
Ⅰ段、 ...