副斜井地面配电室高压配电柜检测、修理
措施孟家窑副斜井现由我单位承建,为了进一步确保
高压配电柜的正常及安全运转
,矿方要求我单位于
5月1日、2日每天8点班在地面配电室检测、修理
10KV
配电柜,为了确保安全,特制定以下安全技术措施:
一、检测、修理
范围:地面配电室高压配电柜的全面检查、保养和更换设备配件。
二、检测、修理
职责:1、全面认真地检测、修理
配电柜内的全部设备。
2、以最少的停电时间完成检测、修理
。三、检测、修理
内容及步骤:
1、检测、修理
前必须通知矿领导和调度室,按照指令执行。
2、检测、修理
前必须通知电业主管部门的停电时间。
3、检测、修理
时,配电柜断电后,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。
4、检查高压配电柜时,首先检查隔离式断路器是否
灵活,机械闭锁可靠,操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固,电源指示仪表、指示灯完好。
5、检测、修理
电容柜时,应该先
断开电容柜总开关,用
10mm?
以上的一根导线逐个把电容 ...