电气工程设计优化与成本控制
前言:随着万达的高速发展及运营管理部门对电气功能
要求的不断提高,
对电气成本管控工作提出了更高的要求
,理解建造标准、了解设计方法成为设计阶段电气成本管控的基础,本文从
供配电工程
、室内电气工程、
泛光照明工程
、弱电工程四个方面对电气工程的建造标准、设计方法及
万达已实施的项目
的成本管控经验做了详尽的介绍
,供借鉴参考。
一、供配电工程
1、设计
用电容量计算依据
:工程的用电容量的大小决定了供配电工程的成本,容量越大成本越高。根据2013版建造标准,
各业态用电负荷
密度如下
:百货、超市:150 W/㎡;
KTV: 120 W/
㎡;电玩:110 W/
㎡;西式快餐:250KW
或签约容量;
餐饮(无燃气):200~250 W/
㎡;家电、影城、次主力店(非餐饮)、精品服饰、公共区:100 W/㎡
;餐饮(有燃气):
150~200 W/
㎡;甲A:110 W/㎡。甲B:90 W/
㎡;公寓、普写:80 W/
㎡;五星级酒店:
110 W/
㎡;地下车库:20 W/
㎡;物管用房:80 W/
㎡;如下为依据13版建造标准的
变压器选型计算书