副配电室更换淘汰高压
KY系列开关安全技术措施
亦城煤矿依据矿用设备淘汰目录,井下副配电室高压开关淘汰五面,更换为
KYGG
微保高压开关柜。为了进一步确保
施工安全顺利完成,特制定安全技术措施如下。
一、施工负责人:
机电副总李树坤,机电科长韩建国
二、施工安装:机电工区
三、技术指导:薛城开关厂技术人员、微保厂家技术人员
四、施工步骤
1、六煤下山排水在最低水位,保持
24个小时,责任人肖喜林。
2、中央配电室断开六煤高压开关供电,进行验电、放电、挂接地线,柜上悬挂有人工作,禁止合闸警示牌,责任人纪寿业。
3、拆除副配电室高压开关联络母线,将高压开关柜运到下井口,在罐笼底部用钢丝绳绳套连接高压开关上部吊环上,经机电负责人安全确认吊装完好后,方可升井。
4、在副配电室至六煤的高压供电电缆用高压真空配电装置或高压连接器连接,做临时六煤供电。
5、将副配电室清
理干净。
6、用铲车把高压开关柜运送到井口,在罐笼底部用钢丝绳绳套连接高压开关柜吊环上,经机电负责人安全确认吊装完好后,方可入井。
五、准备材料
4m长的15.5#
钢丝绳套
2根,平板车
2个,高压真空配电装置或高压连接器
1套 ...