二联巷变电所负荷转移至东翼
21采区变电所安全技术措施
施工之前
准备:1、施工之前
将所有施工所需材料准备齐全(验电笔、绝缘靴、绝缘手套、便携式瓦斯检测仪、个人工具等),并进行检验,确保所有工器具正常;
2、将所有工器具提前放置到施工现场;
3、施工之前
汇报调度室,由调度室通知各用电单位做好负荷转移准备;
4、所有施工人员必须提前20分钟
到达现场,熟悉现场环境;
5、由施工负责人带领施工人员认真学习本措施,并贯彻落实,使所有施工人员明确各自任务。
施工步骤:
1、由施工负责人报告调度室报告调度室施工开始;
2、经调度室同意,并有所有用电单位电工在现场,观察开关指示为零后用瓦检仪检测二联巷变电所瓦斯浓度,在瓦斯浓度低于
0.2﹪情况下,进行停电、验电、放电、等操作;
3、待所有生产用
400开关停掉后,停
660V
生产630开关,并进行验电、放电、封地线、挂停电警示牌等操作;
4、由用电单位将已拆除电缆转移至东翼
21采区变电所,并吊挂整齐;
5、对电缆绝缘进行摇测,电缆绝缘值符合要求方可使用,根据东翼
21采区变电所供电系统设计图,进行接线,;
6、接线结束,检查所有的开
关内 ...