整改双回路供电系统安全措施
为了进一步完善
我矿双回路供电系统,现对其进行深度整治
,特制定以下安全措施:
一、工程内容
将二段的四个高压柜移至新建的基坑内,需停来自苍上站
554线路和枕头站
771两回路电源。
二、安全措施
1、由工作负责人提前
24小时办理停送电工作票,由相关单位领导签字,并与各部门做好协调工作,做好停电的准备。
2、在施工之前
必须对所使用的各种材料、防护工具、灭火器、仪表、仔细检查
,确保准确、齐全、合格、可靠。
3、工作负责人必须熟悉了解施工任务和顺序,并向参加人员讲解清楚,使所有参加人员明白施工任务和安全措施。
4、施工人员进入配电室,要由配电室值班人员对每个工人所带的工具、材料以及其它用品进行详细的登记并进行签字
。5、配电室人员根据工作票上的内容进行停电,为了进一步确保
安全,停电时先停井下的主要负荷,逐级停电,停电时停电人员要带绝缘手套,穿绝缘靴并站在绝缘垫上进行停电。
6、停电要做到一人操作,一人监护,主值班员为监护人,副值班员为操作员,断电时,要先将断路器断开,然后切断下隔离刀闸开
关,最后切断上隔离刀闸开关。送电时与停电方法相反,操作人员一定要 ...