1、火灾事故
(1)施工现场发生火灾的主要环节
电气线路超过负荷或线路短路引发火灾
;电热设备、照明灯具使用不当引发火灾
,大功率照明灯具与易燃物距离过近引发火灾
,电弧、电火花等引发火灾
。电焊机、点焊机使用时电气弧光、火花等会引燃周围物体,引发火灾
;民工生活、住宿临时用电拉设不规范,有乱拉乱接现象。民工在宿舍内生火煮吃、取暖引燃易燃物质等。
(2)预防措施
①做施工组织设计时要根据电器设备的用电量正确选择导线截面,导线架空敷设时其安全距离
必须满足规范要求。
②电气操作人员要认真严格执行
规范,正确连接导线,接线柱要压牢、压实。
③现场用的电动机严禁超载使用,电机周
围无易燃物,发现问题及时进行解决
,保证设备的正常运转
。④施工现场内严禁使用电炉子,使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于
30cm
,室内不准使用功率超过
60w的灯泡。
⑤使用焊机时要执行用火证制度,并有人监护、施焊周围不能存在易燃物体,并配备防火设备。电焊机要放在通风良好的地方。
⑥施工现场的高大设备做好防雷接地工作。