冬季施工面临雨雪多、风大、低温等不利环境因素的影响,并能直接危及施工现场临时用电生产安全,给项目带来无法估量的损失,因此科学合理组织施工,采取电气安全技术措施,加强气象预报的信息收集工作,掌握天气变化情况,积极应对冬期施工面临的各种危险情况
,提高抗风险能力,保障项目施工生产用电安全。
1、安全用电技术措施
(1)漏电保护器的设置
1)施工现场的总配电箱和开关箱至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具备
分级保护的功能。
2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。
3)漏电保护器的选择应当符合
国标GB2022-05
《漏电电流动作保护器
(剩余电流动作保护器
)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于
30mA
,额定漏电动作时间应小于
0.1s
。使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于
15mA
,额定漏电动作时间应小于
0.1s
。(2)电气设备的使用与维护