本工程主要需对浆砌石挡土墙的质量通病进行防治,具体防治措施如下:
1、现象一:浆砌石通缝,砌石工程各面石砌缝连通、尤其是在转角处及沉降处
原因分析:
(1)石块不规则,砌筑时又忽视左右、上下、前后的砌块搭接,砌缝未错开;
(2)施工间歇留斜槎不正确,未能按照相关规定
留有斜槎,而留马牙形直槎;
预防措施:
(1)加强石料挑选工作,注意石块左右、上下、前后的交搭,必须将砌缝错开,特别注意相邻的上下层错开;
(2)转角处及沉降缝处把丁顺叠砌改为丁顺组砌;施工间歇必须留斜槎,留槎的槎口大小要根据所使用的材料和组砌方法而定。
2、现象二:浆砌石内部结构不牢,砌体内外两层皮、互不联接,石块间砂浆粘接不牢,石块间砂浆不满,砌体结构松散
原因分析:
(1)石块间压、搭接少;未设丁石
(2)砌筑未采用座浆法;不饱满;
(3)砂浆强度不够;
(4)每工作班砌筑高度超过规范规定;
预防措施:
(1)优选石料,严格掌握灰缝大小在规范要求范围以内
;(2)采用座浆法或挤浆法砌筑,严禁采用灌浆法;
(3)每工作班砌筑高度应当按照相关规定
执行,石料表面清理干净;
(4)按配合比要求拌制 ...