胶带输送机司机集控开关安全操作章程
一、准备、检查和处理
1.不准用胶带输送机运送设备和笨重物料,胶带输送机巷道应有消防灭火及喷雾灭尘设施
,并保持完好有效。
2.不准超负荷强行起动,在运转过程当中
,随时注意运转情况
;经常检查电动机、减速器、轴承的温度;倾听各部位运转声音;清理机头、机尾的煤尘;保持正常洒水喷雾。
3.发现跑偏、撕裂、接头卡子断裂、打滑或闷车、电气、机械部件温度超限或运转声音不正常、信号不明必须停机时
,妥善处理后
,方可运转
。4.输送带运转时禁止清理机头、机尾滚筒及其附近煤沫。
5.各滚筒转动灵活,紧固件牢固,轴承润滑良好。各清带器齐全、完好,清带装置工作情况
良好。6.检测、修理
输送机时,必须闭锁集控开关
,挂上“有人工作,不许合闸
”的停电牌。
7.每班开机前必须由电工先检查各种信号装置和急停是否灵敏可靠,如果发现
有异常,必须及时停电闭锁进行处理,严禁信号装置和急停带病使用,保证生产过程当中
信号清晰。
二、操作及其注意事项
1.运转时必须听从信号指挥,严禁随意开机;要按照相关规定
信号开机、停机;每次接到开机信号,应该先
点动一次,确认无误时,方可正式 ...