焦炉气转化岗位安全操作章程
一、严格控制转化制气过程当中
焦炉气、氧气、蒸汽压力,防止压力大幅度波动而发生事故。
二、正常生产中,转化炉温度不得低于
700℃
。炉膛温度低于
700℃
不能着火,。
三、正常生产中,严格控制催化剂床层温度,不得低于
600℃
,以防硫中毒。
四、严格控制入炉气中硫含量,不得大于
5毫克/米
3,防止转化触媒中毒。
五、维护电磁阀时,要检查接线头是否紧固,打扫卫生严禁用湿毛巾,避免有水造成电磁阀短路。
六、突然断电时,应将运转
按钮释放,送电时再行启动。
七、停车时应关闭气(汽)路总阀、根部阀、调节阀,打开各放空阀,防止气(汽)漏入系统。
八、大、中修后开车,必须试漏、试压、吹扫系统。
九、点火前必须置换、吹净、分析合格,防止炉内爆炸;预热炉应安装足以卸压的防爆片,防爆片的位置应当符合
安全要求,并安装安全网罩。
十、预热炉点火时,人不能正面对着点火孔,应站在侧面,以防火焰喷出伤人。
十一、催化剂升温还原时熄火,当温度降至
600℃
以下时,必须用蒸汽吹扫后,方能重新点火。
十二、废热锅炉必须设有可靠的安全阀、液位
计、液位超高、低限声光报警装置,及压力 ...