一、停水应急预案
1、检查水箱水位是否过低,如是立即补水和倒置水位控制器直至水箱满水后重新放置水位控制浮球阀。
2、检查变频控制柜是否故障停机,如有立即检查排除故障并重新启动。
3、启动程序:
将手动/自动按钮打至中间位置,断电变频器电源开关或按变频器红色解除按钮。故障指示解除后,将手动
/自动按钮打至手动,启动一台或两台小泵供水,观察压力变化,等压力达到频定值(高区
1。2MP、中区。75MP
)时,合变频器电源开关,并将手动
/自动按钮打至自动、观察压力变化,置至运转
正常,并认真做好记录工作。
二、停电应急预案
1、检查高低压柜是否跳闸和有电源指示,如跳闸先排除故障原因,确认线路正常后合闸送电。如未跳闸也无电源指示,请致电供电公司寻求协助。
2、致电控制室检查确认电梯是否正常运转
(此时发电机供电)或困住乘客
,如有请电梯公司维保人员和安全员协助处理。
3、巡视发电机运转
是否正常并记录数据,直至市电供电正常。
4、检查水泵房供水系统是否正常运转
,如未运转
请重新启动。
5、市电高压正常供电后,请中控室协助通知乘客暂乘电梯,然后进行低压配电柜市电供电
/发电 ...