(1)作业面的孔洞应用盖板封闭,盖板的强度应满足要求。
(2)吊物孔的临空边应当设置
防护栏杆,底部应当设置
踢脚板。
(3)GIS室内应配置排风扇,排风扇安装位置应不高于地面
20cm
,以保证良好的通风
。(4)进入GIS、GIL内部作业应检测含氧量,照明灯具应使用不大于
12V的行灯。
(5)GIS室桥机操作人员应经培训合格之后
,持证上岗。
(6)GIS、GIL设备吊装应采用尼龙吊带,吊点应按照制造厂标示的吊点悬挂。
(7)GIS、GIL设备连接时,操作应平稳、缓慢,法兰面连接时,手指严禁伸入接触面中。
(8)垂直段或竖井从上往下吊装
GIL时,下层作业人员必须全部撤离到安全位置;待下落到位,确认安全之后
方可进入作业区作业。
(9)用于爬高的梯子应使用铝合金或木制梯子,铝合金梯脚应有防滑橡胶套。
(10)用于登高作业的移动平台应结构牢固,能够承载作业人员和工器具重量。
(11)设备表面不得有人行走或直接作为脚手平台。
(12)SF6气体的充装和回收应当符合
相关规定。
(13)接地铜排焊接或钻孔连接时,作业人员应戴护目镜和手套。