电气设备试验区事故及故障处理制度
1.安全用电管理人员一旦遇到事故的发生
时,须保持镇静,及时向生产科长和生产主管副经理报告,并立即尽量设法进行处理。
2.遇到过负荷所引起的跳闸事故时,须对有关设备进行全面检查,如没发现问题,可强送一次,若第一次强送不成,则不得再做第二次强送。
3.逢有差动、速断、瓦斯继电保护动作时,在未查明原因前不得强送电。
4.若发现接地信号,则首先与生产科长联系,并由生产科长与相关部门
联系,然后按照生产科长的命令查各开关柜、变压器,或用分路停电的方法速查原因。
5.遇到强烈的短路引起设备严重损坏时,应当立即
通知生产科长,并快速
向生产主管副经理汇报情况。
6.若遇到事故或故障有可能继续扩大蔓延或其它危害时,安全用电管理人员应当立即
切断电源,然后立即向生产科长和生产主管副经理报告情况。
7.继电保护动作后,则在合闸前须将继电保护动作信号复归。
8.下列操作可不经生产科长和生产主管副经理的命令,允许由安全用电管理技术人员随时进行
8.1.切断直接危及人身安全的电源;
8.2.隔离已损坏的设备;
8.3.当母线电压消失时,断开与该母线所连接的断路器;
8.4.对 ...