单位工程名称
交底时间
分部分项工程名称
电气元件的安装
交底人交底内容:
1、配电箱、开关箱内的电器元件应按照负载电器的电压等级、容量(电流),选用相应的开关、电器、熔丝等。先安装在底板上,应装设平整、牢固,排列整齐,布置合理,然后整体紧固在箱体内,并且电器之间,电器与箱壁之间的安全距离应当符合
规定标准。
2、配电箱的进、出线应在箱底进出,出口应设护口圈保护,分路出线应成束,垂直段加
PVC套管保护。
3、配电箱内各元件的连接导线截面应当符合
各用电设备容量的需要,其最小截面应不小于
2.5mm2
的绝缘铜芯线,连接线应当按照相关规定
分色,排列整齐、成束,导线接头不得松动,不得有外露带电
部分。4、导线的剥削不应过长,不得损伤线芯,导线的压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应用压线端子(有压线孔者除外),如
必须穿孔用顶丝压接时,多股线应搪锡后再压接(
6mm2
以上导线必须用端子压接),不得减少导线股数。
5、配电箱内的工作零线与保护零线,必须分设铜质接线端子板,各自的导线连接应通过各自的接线端子板连接。
6、配电箱内各元件连接的保护零线(
PE)不得 ...