电气设备防火检查及电气火灾原因分析
l电气设备防火安全检查的内容
电气设备一般可分成电源部分、线路部分和用电部分。
1.1电源部分
电源线路多是高压架空线,应当注意
与附近易燃易爆生产厂房和露天堆场之间的防火间距;线路安装是否符合要求
,有无引发火灾
爆炸的危险。
变压器、油开关、闸刀、电缆、电容器等变配电设备的容量和实际负荷情况如何,是否经常出现过负荷现象,在要求超铭牌运转
时有无防火安全措施;高、低压绝缘子和套管等是否清洁,有无裂纹;铝线与铜线的接头是否良好,闸刀和隔离开关的接触是否良好,有无发热和氧化现象;防止短路、过负荷的保护装置和防雷设备是否完整良好;变电所是否有防止雨雪和小动物进入变、配电室的措施;有无安全操作章程
、岗位责任制、防火制度和巡视制度等。
1.2线路部分
导线是否符合使用场所的要求,是否有受潮湿和腐蚀等情况;电气线路的负荷情况怎样,绝缘等级与
电压大小是否符合;线路的安装是否合乎规格,有无乱拉临时接电的情况;导线绝缘层和绝缘子有无破损现象;各段线路是否有保险装置,保险丝是否符合要求
,是否测量过线路绝缘,等等。
1.3用电部分
包括各种照明灯具、电动机、电热器 ...