盾构法冻结施工安全技术规定
1冻结站房区内应配备消防水及排气、防毒工具,高压容器和管道应涂抹相应颜色注明。
2当冻土墙达到设计强度和厚度且与井壁完全胶结,方可进行完全进,出洞施工。破壁时间应尽量缩短,不宜超过三天,否则需对井壁进行保温。
3控制板块部分冻结管拔除长度和数量。隧道外冻结管暂时不宜拔除,以备盾构被冻住时作为解冻之用;隧道内冻结管拔至洞圈以上
0.5m
,同时做好二次冻结的准备。
4盾构进出洞顶进冻结壁时,盾构头端部要保持与冻土墙一定距离,一般不小于
0.2m
。防止盾构紧靠冻土墙,而使冻土墙变形,造成拔管困难。
5盾构在穿越冻土墙时,尽量保证正常,不宜停留,防止盾构被冻抱住。
6在原有垂直冻结孔的基础上,在盾构进洞口的下部应布置一排水平冻结孔,来保证垂
直冻结孔拔除后下部能够继续冻结维护。
7水平冻结孔施工,在冻结孔管片开孔前,应通过孔位确认,在预埋管内施工。
8冻结施工之前
,必须对所有影响范围以内
的管线采取适当的保护措施。施工过程当中
,加强检测,控制冻胀影响。
9解冻后,应在隧道内进行适当的跟踪注浆,减少融沉量,减小冻结对周围环境的影响。在冻结管拔出的同时在孔内灌注 ...


雷达卡