电气设备检测、修理
“六准备”对电气设备检测、修理
,工作负责人必须始终留在工作现场,对工作人员的安全认真监护,随时提醒工作人员注意安全。监护人员应当认真
负责、精力集中,随时提醒工作人员应当注意
的事项,以防止可能发生的意外事故。全部停电和部分停电的检测、修理
,应该做好
以下准备步骤。
停电。检测、修理
中,若人体与其他电气设备的间距较小,与10千伏(及以下)电气设备距离小于0.35米,与20~35千伏电气设备距离小于0.6米时,该设备应当停电。若距离大于上列数值,但分别小于0.7米和1米时,应当设置
遮挡物,否则也应停电。停电时,应将所有能够给检测、修理
部分送电的线路全部切断,而且每处至少要有一个明显的断开点。对于多回路的线路,要注意防止其他方面突然来电,特别要注意防止低压方面的反送电。
放电。放电的目的是消除被检测、修理
设备上残存的静电。放电应采用专用的导线,用绝缘棒或开关操作,人手不得与放电导体相接触。应当注意
线与地之间、线与线之间均应放电。电容器和电缆的残存电荷较多,最好有专门的放电设备。
验电。对已经停电的线路或设备,不论其正常接入的电压表是否指示无电,均应进行验电 ...