高压电工上岗证安全知识
1、简述高压验电器(
10kV
)的使用注意事项。
(1)注意验电器与被检测线路的电压是否一致。
(2)检查验电器是否完好。
(3)验电时戴安全帽、绝缘手套穿绝缘鞋,手握在罩护环以下部分,在户外还应穿绝缘靴。在有监护人下,先在已知有电的高压线路或设备上进行测试,应有声光显示为正常。
(4)然后在被检测线路设备上进行检测。检测时应验最靠近自己的那相,慢慢移近设备,直到接触触头导电部分。在此过程当中
如一直无声、光指示,可判断为无电;否则,有声光指示,即可知带电
。(5)在室外使用高压验电器时,必须在气候良好的情况下进行,以确保验电人员的人身安全。
(6)测电时人体与带电体应当保持
足够的安全距离,比如
10KV
以下的电压安全距离应为
0.7m
以上。验电器应每隔半年进行1次
预防性试验。
2、电流互感器运转
中二次测为什么不能开路?
电流互感器在运转
,开路时,就会在二次绕组两端产生很高的电压,不但可能损坏二次绕组的绝缘,而且将严重危及人身安全。再者,使铁芯损耗增大,严重发热,甚至烧坏绝缘。
3、简述检测、修理
中接地线的拆装顺序。
装设接地线必须
2人进行。装 ...