工贸企业高压维修电工安全操作章程
1.维修人员应当熟悉设备性能和结构、送电前及运转
中的项目、内容以及安全用具、消防器材的正确使用方法
,并具备在异常情况下正确采取措施的能力。
2.应当穿戴好高压绝缘服和高压绝缘鞋,检查工具的绝缘性。
3.根据动力管理部门主管人员的命令进行倒闸操作,一般情况下开关跳闸后允许试送电一次,再一次跳闸后,不准再送电。
4.倒闸操作时必须做到:
4.1严格按照
工作标规定进行操作,有不明知处必须向动力管理部门主管人员进行汇报
,严禁私自更改工作票。
4.2严禁未预约时间进行倒闸操作,因检测、修理
而停电,在未办工作終结手续和验收前不准送电。
4.3倒闸操作必须由二人进行,其中一个监护。
4.4根据我司总配电站、各分降压站配电结构特点,停、送电及倒闸操作必须严格遵守
以下顺序。
4.5停电操作时:
a)分断各厂房低压用电负荷。
b)分断各厂房低压配电室变压器二次侧各用电支路(抽履〉断路器。
c)分断各厂房低压配电室变压器二次侧联络柜断路器。
d)分断各厂房低
压配电室变压器二次侧无功补偿装置断路器。
e)分断各厂房低压配电室变压器二次侧总配电柜断路器。
f)分断 ...