关于地面入井电缆接地极使用电气焊施工的安全技术措施
由于地面瓦斯泵站
2#泵进气电控碟阀不能完全关闭,需跟换。维修期间、需使用电气焊。为了进一步确保
安全,根据《煤矿安全规程》的有关要求并结合工作中遇到的实际问题
,特制定以下检测、修理
安全技术措施:
一、施工概况:
施工地点:地面瓦斯抽放泵站
施工单位:通防队
施工时间:2022年
1月27日至2022年
1月31日(具体待定)
施工负责人:王永
施工人员:张智渊、张亚涛、武琼、菅重庆。
二、施工之前
的准备工作:
1、贯彻落实措施,并全体参加检测、修理
人员持证上岗。
2、提前把在施工过程当中
所能用到的工具、材料、零部件及安全防护用品等(氧气
1瓶、乙炔
1瓶、电焊机、灭火器
2个、面罩
1个、消防水桶
1个等),准备齐全。
3、施工之前
,必须清理施工现场的杂物,并用消防水喷洒一遍。
4、提前把所用的材料运输到位。
5、施工之前
灭火器材、消防水桶等由施工负责人负责准备。
6、保证现场有一路畅通的可供消防使用的水管。
三、施工期间注意事项:
1、施工现场必须要有
跟班领导。负责工作现场的协调及安全;所有工程施工之前
首先检查施 ...