给水泵组检测、修理
措施布置、恢复的注意事项
公司已多次发生给水泵机械密封损坏,给水泵长时间退出备用的不安全事件,由于运转
操作不当造成的占大多数。为了避免
在布置给水泵检测、修理
措施或恢复检测、修理
措施时,泵机械密封损坏,下发因操作过快或操作方法不当造成前置泵、主此操作指南
,要求每个值班员认真学习,掌握每项操作的先后顺序、操作过程当中
应观察的参数及其注意事项
。并且举一反三,对其他热力系统恢复措施制定合理操作步骤。
操作原则:
1、给水泵系统停运时缓慢泄压,投运时缓慢升压。
2、先切除给水侧,再切除冷却水和密封水。投运时
相反。对给水泵泄压布置检测、修理
措施的操作步骤:
汽泵停运后,主泵完全止速后,方可停运前置泵运转
。前置泵停运后,按下列步骤进行操作:
1、关闭汽泵出口电动门
2、关闭汽泵中间抽头电动门
3、关闭汽泵再循环调门及前后手动门
4、关闭前置泵入口电动门。
5、打开前置泵入口滤网放水手动门
6、打开主泵入口滤网放水门
7、打开前置泵入口管道放水门
8、泵体泄压后,关闭凝水至前置泵机械密封供水手动门
9、关闭前置泵机械密封水冷却水来、回水手动门
10、压力到0MP ...