固定设备电气检测、修理
安全技术措施
1、固定设备电气维修工必须具备必要的电气常识,熟悉固定设备的供电系统、控制系统及其工作原理。经培训考试合格持证上岗。
2、严格执行工作票制度,检测、修理
高压开关供电电缆,应填写工作票,对检测、修理
项目内容
、地点、时间
、负责人、应停电开关的个数。具备
反送电可能的开关名称编号,采取的安全措施,要填写清楚,不准涂改,进行审批。
3、严格执行
“停电、验电、放电
”制度。停电:必须拉开隔离开关,严禁在只拉开断路器的情况下检测、修理
电机,换向器等高压电器,验电:必须要使用
与线路电压等级一致的验电器,并在未停电设备上试验证明验电器确实正常,方可验电。验电必须穿绝缘靴,戴绝缘手套
,或站在绝缘台上,放电:经验电证明确实无电后,方可将导体对
地放电,如在井下,放电前必须经瓦斯检验员检查瓦斯,浓度小于
0.5%
时,方可放电。
4、放电后,接短路接地线时,应该先
接接地端,后接导体端,拆封时应该先
拆导体端,后拆接地端。
5、检测、修理
电气设备,必须在停电开关的操作手把上挂
“有人工作,禁止送电
”警示牌,只有负责该项检测、修理
的人,才有权取下此牌 ...