高压电气设备检测、修理
检查规定
1、检测、修理
高压电气设备必须要严格执行
以下制度:
⑴工作票制度;
⑵工作许可制度;
⑶工作监护制度;
⑷工作间断、转移和终结制度。
2、打开井下高压防爆电气设备前,必须检查该地点的瓦斯浓度,在瓦斯浓度
1%以下时,方可打开箱体;进行验电、放电、挂三相短路接地线、设安全栅栏、挂警示牌后,方可工作。
3、检测、修理
高压防爆电气设备控制回路或箱体内部回路时,必须将高压防爆开关的隔离拉开并闭锁,拉出手车并确认隔离绝缘板已挡好,在开关的把手上挂
“有人工作,禁止合闸
”的警示牌。
4、检测、修理
高压开关柜时,必须将高压开关柜的上、下隔离刀闸拉开,并使其有明显的断开点。隔离刀闸拉开后必须将操作手柄锁死,在电源侧刀闸
加装隔离绝缘板并在操作手柄上悬挂
“禁止合闸,有人工作
”警示牌;在有可能反送电的开关上工作时,要将反送电的上一级电源开关切断,在相关的开关手把上悬挂
“有人工作,禁止合闸
”的警示牌。
5、检测、修理
高压开关柜的隔离开关或高爆开关接线腔时,必须将母线电源切断。
6、在检测、修理
单电源高压开关挂接三相短路接地线时应将三相短路接地线挂在隔离 ...