1目的维护大厦设备、设施的正常使用及保障公共安全。
2范围中洲中心设备。
3职责高压值班技术人员负责运转
、管理4内容:4.1高压送电合闸操作章程
1、必须专业人员操作,并有人监护。
2、操作人员必须穿戴好绝缘手套、鞋等。
3、验明高压柜位置及开关,并确认无误。
4、检验一切正常后,若无规定采用某段母线送电时,可按实际选用送电。
5、根据所需送电变压器、高压柜,并确认变压器高压柜编号无误后,按操作票要求送电。
6、备用电源及检测、修理
开关、线路,应挂上
“有人工作,严禁合闸
”指示牌,并记录在运转
记录本上。
4.2低压合闸送电操作章程
1、检验各开关柜位置,开关应在断开位置,无误后,方能送电。
2、应该先
合变压器低压
侧进线总开关,然后才能合分开关。
3、备用电源开关及检测、修理
开关、线路必须挂上
“有人工作,严禁合闸
”指示牌,并记录在运转
本上。4.3停电操作章程
1、验明所停线路开关位置,确保无误后
,方能停电,再挂上
“有人工作,严禁合闸
”指示牌。
2、全面或一台变压器停电,应按规程从低压侧负荷分开关开始停电,然后再停变压器低压侧总开关,高压侧总 ...