高压配电室常见的故障有哪些?
1、断路器的实际位置与机械指示、电气指示是否一致;
2、检查SF6气体压力表计指示是否在额定压力范围以内
3、检查弹簧储能马达的日运小时数是否有明显增加的想象
4、弹簧储能是否正常;
5、引线有无松股、断线、金具备
无变形;引线、接线板是否有过热现象,尤其在雨天、夜晚注意观察是否有蒸汽和发红现象;
6、瓷套污秽情况,表面有无闪络痕迹,瓷套有无损伤;
7、控制箱内各端子连接是否良好,有无锈蚀和严重受潮现象,保险丝有无熔断,空
气小开关是否自动跳开,转换开关等位置是否正确,箱体密封是否良好,箱内有无小动物进入迹象
8、接地线是否良好,有无严重锈蚀和接触不良现象;
9、支持绝缘子无裂痕及放电异声;
10真空灭弧室颜色应鲜艳、光亮,无异常;
1、值班人员在断路器运转
中发现任何不正常现象时(如分合闸位置指示不正确),应当及时
予以消除,报告上级领导并记入相应的运转
记录簿和设备缺陷记录簿内。
2、值班人员若发现设备有威胁电网安全运转
且不停电难以消除的缺陷时,应向值班调
度员汇报,及时申请停电处理,并报告上级领导。
储能电机电源断电:指开关交流储能电机电源消失,应 ...