1坚持电气专业人员持证上岗,非电气专业人员不得进行
任何电气部件的更换或维修。
2施工现场的配电设施要坚持,一个月一检查,一个季度复查一次。
3应当保持
配电线路及配电箱和开关箱内电缆、导线对地绝缘良好,不得有破损、硬伤、带电体裸露、电线受挤压、腐蚀、漏电等隐患,以防突然出事。
4工地所有配电箱都要标明箱的名称、所控制的各线路称谓、编号、用途等。
5配电箱要做到
"六有",在现场施工,当停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。
6检查和操作人员必需按照相关规定
穿、戴绝缘鞋、绝缘手套;必需使用电工专用绝缘工具。
7平时应经常查看配电箱的进出线有没有承受外力,有没有被水泥砂浆浸污、被金属锐器划破绝缘,配电箱内电器的螺丝有没有松动,动力设备有没有缺相运转
的声音等。
8电缆在室外直接敷设的深度应不小于
0.6m
,并在电缆上下各均匀敷设不小于
50mm
厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。
9电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面
2m至地下0.2m
处,必须加设防护套管。固定机械的电源电缆沿地面敷设时应穿管并埋地。