关于井下设立调节风障的施工安全技术措施
为了进一步加强
矿井安全管理,杜绝通风安全事故,合理利用风量,进一步对我矿井通风系统的完善,需要对井下四处地点设立调节风障。根据《煤矿安全规程》现特制订本安全技术措施。
概况:经通风科对井下主要用风地点的实测,东翼集中运输大巷风量为
224.38m3/min
。另外513车场和上仓皮带巷的风量甚少,三处都无法满足矿井通风需求,应对此三大巷的风量进行调节。
一、调风方式
在上述四处地点分别设置调节风障进行风量的调节。
二、预定调风时间
2022年
8月24日三、设立调节风障的具体位置
1、集中运输大巷机头向东
10m处;2、东翼轨道大巷水泵处向东
16m处;3、513车场向集中轨道巷联络斜坡
10m处;4、主井底三部皮带机尾
5m处。四、安全技术措施
1、选择有利用安置调节风障
的位置,同时注意巷道顶板及两帮的破碎情况。尽量选择在顶板完好处。
2、在调节前先测定每一处的具体风量、瓦斯、一氧化碳及温度等情况。
3、根据拟预定配风量进行设置风障:东翼运输大巷为
600m3/min
;513车场拟预定配风量为
300m3/min
;上仓皮带巷拟预定风量为 ...