1.目的为保障化工厂在生产过程当中
发生突然失电事故时,能安全展开电器设备的检查,正确判断电器设备故障点,较快排除安全事故隐患
,尽快恢复回路供电,缩短停电时间,减小生产损失,特作如下失电应急检查程序。
2.全公司失电应急程序
正常开机运转过程当中
发生全公司突然失电,在这种情况下,值班电仪人员应在第一时间上报分厂值班领导和电仪负责人,及时与调度室取得联系,了解失电主要原因,确定检查内容,具体分以下两种情况;
2.1失电原因明确,供电回路电器保护动作或发现明显的电器事故点,但安全事故隐患
回路和事故点不在我厂,在这种情况下,电仪人员应按照如下
步骤进行检查恢复;
2.1.1
了解应急设备的运转
情况,协助运转
班组保障如废氯泵等电器设备的正常供电运转
;2.1.2
根据安全和生产的重要性,依次进行配电系统检查,一般检查顺序为(现场以值班长指令为准):苛
化(19K)—1#碱炉(29K和43K)、2#碱炉(6K和23K)—1#蒸发(21K)、2#蒸发(7K)—氯碱(13K或31K),各配电回路的检查步骤如下;
2.1.2.1
检查变压器高压隔离开关有无损坏;
2. ...