机械使用和用电安全措施
1、施工用电设备必须按照相关规定
接地接零,并装有二级防漏电保护开关,电工必须持证上岗,并经常进行全部电器设备的安全检查,现场电线线路采用三相五线制,并有保护接零专用线,架空电线净空高
6m以上,开关箱安放高
1.5m
以上,一切非电工人员一律不得移动及拆装场地内电器设备。每天开工之前
须先检查防漏电开关有无失灵。
2、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行
“一机一闸
”制,严禁用同一个开关电器直接控制二台用电设备(含插座)。
3、开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离,及开关箱内必须装置漏电
保护器。
4、配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。
5、配电箱和开关箱的金属箱体及所有用电设备的金属外壳等必须接地作保护。箱体门要完好无损,并能加锁,及要有防雨、防尘的保护措施,有危险标志。配电箱、开关箱统一编号由持证专职电工管理。
6、钢排栅必须每距
10m与建筑物防雷地网相连,起重塔吊、人货电梯必须与建筑物防雷地网相连,施工现场每月应进行用电设备及接地电阻测量并认真做好记录工作。
7、施工机械操作人员在开动机 ...