化工库安全对策措施
一、噪声控制
噪声来源于液氧泵、真空泵等动力设备。为了控制噪声,本项目拟选用振动小、噪声低的动力设备;动力设备的基础均设隔振垫,以减振降噪;动力站房设置专门的值班室并采取隔声措施,确保生产场所噪声低于
70dB(A)
,厂界噪声达
Ⅱ类标准。
二、电气安全
1、在潮湿场所(如检瓶间水池等)的用电设备以及移动电器、电源插座的配电回路设漏电保护开关(额定漏电动作电流
≤30mA
)。设置工作接地、保护接地、防静电防雷接地。
2、低压配电接地保护采用
TN-C-S
系统,出配电屏后
N与PE分开,所有正常情况下不带电的电气设备金属外壳、穿线、缆钢管均应接地,电机外壳及按钮支架应加用镀锌扁钢
30ⅹ30
双重接地。接地网为电气接地、防雷接地、防静电接地共用,要求接地电阻
≤4Ω,如实测达不到,应增打接地体。接地干线做好
PE标志,供设备管道、等接地连接用。建筑物内的设备、管道、构架、电
缆金属外皮等较大金属物应就近接到接地干线上。平行敷设的管道
、构架和电缆金属外皮等长金属物,其净距小于
100mm
时应采用金属线跨接,跨接点的间距为
20m;交叉净距小于
100mm
时, ...