关于室外电气预埋管常见问题分析及控制措施
根据目前施工现场检查发现,室外电气预埋管不符合要求现象较多,现列举了一些,请施工监理单位在施工中予以重视。具体如下:
一、不符合现象表现为以下几个方面:
(1)采用薄壁镀锌管代替厚壁钢管。
(2)预埋深度不够,位置偏差较大。
(3)转弯处用电焊烧弯,上墙管与水平进户管网电焊驳接成
90°角。(4)进户管与地下室外墙的防水处理不好。
二、纵观原因分析
(l)材料采购员采购时不熟悉国家规范、标准,有的施工单位故意混淆以降低成本;施工管理员不严格或者对承包者的故意违规行为不敢持反对意见,不按照要求严格执行
规范和标准;监理人员对材料进场的管理出现漏洞。
(2)与土建和其他专业队伍协调不够。
(3)没有弯管机或不会使用弯管机,责任心不强,贪图方便用电焊烧弯。
(4)预埋进户管的工人不懂防水技术,又不请防水专业人员帮忙。
三、针对此现象归纳了一下几点预防措施
(l)进户预埋管必须严格按照
设计要求采用国标管材
(2)加强与土建和其他相关专业的协调和配合,明确室外地坪标高,确保预埋管埋深不少于规范要求的深度。
(3)加强对承包队伍领导和材料采购员有关法规的 ...