10KV
及以下架空配电线路安装
工艺要求
1.1.
基坑施工前的定位符合下列规定:
⑴.直线杆顺线方向位移,
10KV
及以下架空电力线路不应超过设计档距的
3%,直线杆横线路方向位移不超过
50mm
。⑵。转角杆、分支的横线路、顺线路方向的位移均不应超过
50mm
。1。2.
电杆基础坑深应符合设计规定.电杆基础坑深度允许偏差应为
+100mm
、—50mm
.同基基础坑在允许偏差范围内按最深一坑
抄平。1。3。
电杆的埋深应符合设计规定,一般为杆高的
1/6,有底盘时坑深
等于埋深加
底盘厚度,电杆埋深如下表:
1.4。
电杆的拉线基础与堤坝基础间的水平距离不应小于电杆埋设深度的
2倍.电杆的拉线基础与沟渠边沿距离不应小于
1。0M
,小于1.0M
时应有保护基础措施。
1.5.
双杆基础坑应符合
下列规定:
1)根开中心偏差不应超过
+30mm
,两杆坑深度应相等;
2)直线杆、跨越杆、直线
耐张杆。两杆坑基底标高应相等;
3)转角耐张双杆
基础坑,内角坑高于外角坑
2—-—-3cm
,使转角杆向外侧有一定倾斜。
1.6。 15M
及以上的转角、
耐张杆,在沼泽地带;地下水位较 ...