技术要求及参数
一、隔离网
技术要求
监狱周界围墙警戒隔离带应安装防攀爬金属隔离网墙。中度戒备监狱周界围墙内侧7m警戒隔离带,隔离带内应无障碍,围墙内侧7m、外侧10m处均应安装一道总高度不低于4m的防攀爬金属隔离网墙和蛇腹形刀刺网,网上应设报警设施。
金属网墙以2.4m长为一个制作、安装单元,即金属隔离网墙单元规格为2400mm(长)×3
200mm(高)。金属隔离网墙每2.4米设置一安装基座,基座采用混凝土制作,其上安装立柱一根,立柱底端焊接法兰盘,法兰盘与混凝土基座内的预埋螺栓(4个M16×300mm)固定连接。网墙单元设计为具有边框的隔离网片,边框与立柱之间用热镀锌螺栓和专用防拆螺栓固定。
主要技术指标
组建规格及材质要求
立柱:立柱材质为Q235B冷弯型钢,间距不应大于2.50m,立柱壁厚不应小于3mm,立柱边长88mm
。网片:2300mm(长)×3
200mm(高)
,中间无接缝,为一个整体
。钢丝焊接网材质为CDW550级冷拔低碳钢丝,网孔间距横向不应大于100mm,竖向宜为12.5mm±1.0mm,钢丝直径
不应小于4
mm,网片焊接抗拉力不应小于2kN。
网片边框 ...