建筑电气设计中的常见问题及对策
1防雷计算问题
《规范》中防雷分为三级。在实际中,设计人员接触的是大量的三级防雷的建筑物。三级防雷的标准中用得较多的有两条,第
12.2.3.1
条:当年雷击次数大于或等于
0.05
时,或通过调查确认需要防雷的建筑物。
12.2.3.2
条:建筑群中最高或位于建筑群边缘高度超过
20m的建筑物。
可见,确定一个建筑物是否要进行三级防雷,应该先
按第1条进行计算。但在实际设计中,设计人员由于怕麻烦而疏于计算,而只简单地按第
2条进行选择,这样就容易使一些本应进行防雷设计的建筑物没有进行防雷设计。建筑物年雷击次数的经验公式为
N=0.024K1.
3dTAe
当建筑物的高度
H<100m
时Ae=[LW+2(L+W)H(200-H)+πH(200-H)
]·10-6
当建筑物的高度
H≥100m
时Ae=[LW+2H(L+W)+πH2
]·10-6
式中K--校正系数,一般取
1;Td--
年平均雷暴日;
Ae--
建筑物等效面积;
L、W、H--分别为建筑物的长、宽、高。
因此,建筑物的年计算雷
击次数不仅与建筑物的体积有关,而且与当地的雷暴日数有关 ...