防雷接地不符合要求
1、现象
(l)引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。
(2)焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆。
(3)用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。
(4)直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引正经一。
2、原因分析
(1)操作人员责任心不强,焊接技术不熟练,他们多数人是电工班里的多面手焊工,对立焊的操作技能差。
(2)现场施工管理员对国家施工及验收规范GBXXX《接地装置》有关规定执行力度不够。
3、预防措施
(l)加强对焊工的技能培训,要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀,尤其是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行专业知识培训。
(2)增强管理人员和焊工的责任心,及时补焊不合格的焊缝,并及时敲掉焊渣,刷防锈漆。
(3)根据GBXXX《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
规定,避雷引下线的连接为搭接焊接,搭接长度为圆钢直径的6倍,因此,不允许用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。另外,作为引下线的主钢筋土建如是对头碰焊的,应在碰焊处按照相关规定补一搭接圆钢。
室外进户管预理不符合要求
1、现象
(1)采用薄壁铜管代替厚壁钢 ...