加油站消防管理
1、明火管理
⑴生产性动火管理:
站内维修、改造需动火,严格执行动火管理规定,报上级部门审批;
①凡是未经过批准
的动火作业视为违章;
②未落实防火及指定动火责任人,不准动火;
③动火作业者无证不准动火;
⑵生活用火管理
①固定生活用火点管理:制定用火管理制度,确定责任人;用火点必须符合安全距离;指定专人进行负责
用火管理,做到有火必有人,火灭人方走。
②其他防火管理:
a.重大节日加强周边居民宣贯教育
、加强巡逻;
b.站内员工禁止吸烟
;c.控制闲杂人员逗留加油站;
d.防止随意使用火种吸烟;
e.加油现场禁止使用手机、
BP机。2、消防器材设置及保养
(详见《规范》
P94)①每2台加气机设置不少于
1只8㎏手提式干粉灭火器或两只
4㎏手提式干粉灭火器;每
2台加油机设置不少于
1只4㎏手提式干粉灭火器和
1只泡沫灭火器;加油(加气)机不足
2台按2台计算。地上储罐应设
35㎏推车式干粉灭火器
2个;当两种介质储罐之间的距离超过
15m时,应分别设置。地下储罐应设
35㎏推车式干粉灭火器
1个;当两种介质储罐之间的距离超过
15m时,应分别设置。泵、压缩机操作间( ...