建筑空调冷却塔噪声处理分析
现象:某建筑的三层顶上装有空调系统冷却塔,附近为住宅区。冷却塔容量为
75m3/h
。建筑物使用时,夜间
10点冷却塔还得运转
,噪声影响了周围居民的休息。因而对冷却塔采取了消声隔声装置,当白天运转
时,冷冻机却经常因超高压保护跳开而停机。
原因:在环境噪声日前严格要求的时代,设计冷却塔等装置不仅要考虑对建筑物内部的影响,而且也得考虑周围环境的影响。但该工程在处理冷却塔的噪声时,加了太大消声装置,增加了气流阻力,使冷却塔的风量减少,冷却能力下降,冷却水温度上升,结果使冷冻机的超高压保护跳开。
对策:冷却塔的噪声主要为风机噪声和落水噪声两部分。为解决风机噪声,在风机出口处加了一个消声弯头,开口背向住宅。弯头内贴防水玻璃棉板。而对落水噪声采取周围隔声办法,这两项措施均加大了塔的阻力。最好是采用超低噪声冷却塔,而对居民区的一侧用隔声壁遮挡,则效果比较
理想。现象:制冷机房噪声。某工程制冷机房,面积为
350m2
,安装了
5台8S-12.5
压缩机,正常运转
3台,机房高度内平均噪声为
91dB(A)
。而机房门窗外的噪声为
78.5dB(A)
,使用单位反映噪声 ...