建筑渗漏施工质量通病防治措施
现象:近几年因为卫生间渗漏、屋面防水渗漏因施工单位认真施工、建设和监理单位认真把关,用户质量投诉现象不多。但是住户一旦出现渗漏,尤其是地下室出现渗漏,其施工回访难度特别大,造成经济损失也很多,为此要求施工单位必须引起高度重视。
(一)楼地面(卫生间)渗漏防治的技术措施
1设计1.1卫生间和有防水要求的楼(地)面应进行防水设计,防水设计应明确细部的防水构造、防水措施、选用的材料及其技术指标或明确选用标准、通用图集的索引号。
1.2下沉式卫生间应在结构下沉部位和填充回填后分别设置防水层。
1.3卫生间和有防水要求的楼(地)面及层间退台屋面、顶层露台、平台等周边墙体除门洞外,应向上设计一道同墙宽、高度不小于200㎜(且应当符合墙体砌块的模数)的钢筋混凝土防水翻边。
1.4卫生间和有防水要求的楼(地)面标高,应比室内其他房间楼(地)面低30㎜,并且高低交接处的楼板负筋宜采用分离式设计,以保证浇筑混凝土时楼(地)面标高差。
1.5卫生间及有防水要求的楼(地)面,防水层沿墙面上翻高度
不小于300㎜;有水喷溅到的墙面,防水层沿墙面上翻高度不小于1800㎜。
2材料2. ...