建筑玻璃幕墙节点设计禁忌大全
2.1氟碳涂层与结构胶直接粘接
一些结构密封胶和氟碳涂层的粘接是达不到幕墙要求的,因此隐框幕墙玻璃组件的副框和玻璃之间、氟碳涂层面板间接缝部位的密封应采取措施,提高粘接力。有多种措施可供选择:
(a)涂底漆,然后再打注结构胶,但一些专家认为这种方法并不可靠,属于两层皮,也没有比较有说服力的正面报道证明这种方法确实有效,因此尚需进一步观察、研究;
(b)采用组合型材构造,直接粘接结构胶部分与型材其他部分开,直接粘接结构胶部分采用阳极氧化处理;
(c)氟碳喷涂过程当中,对待粘接部位进行遮挡,保持其表面仍为阳极氧化;
(d)采取补救措施,用砂纸等将待粘接表面的涂层去掉,靠自然氧化(大约5μm)。
2.2自攻钉连接
自攻钉连接是一般的连接或定位连接,作为结构连接,其可靠性较差。
2.3钢铝型材混合使用(铝包钢)
方钢管内表面不易实现喷丸处理,热镀锌时容易出现质量问题,
导致抗腐蚀性能低下;钢铝配合间隙应比较严密,否则不能达到共同受力,给防止出现双金属电化学腐蚀造成困难。
2.4短压盖
明框幕墙采用压盖压接,一方面便于实现等压腔,另一方面可以与扣盖实现卡接。采用不连 ...