建筑电气安装质量问题的成因及控制措施
建筑电气安装工程是房屋建筑工程中比较重要的组成部分。建筑电气系统的技术和产品虽然在不断更新换代、日新月异,但是建筑电气安装过程当中依旧产生着各种各样的质量问题,这些质量问题不但会影响到房屋建筑工程整体质量,更严重的还会造成人们的财产损失和危及人们的生命安全。
1、建筑电气安装出现一些常见的质量问题
1.1工程实例一
我市某商住楼工程,建筑面积约有7.6×104m2,地下一层、地上3栋28层,工程规模较大,施工单位资质等级为一级,监理单位资质等级是甲级,设计单位资质等级为甲级,建设单位是拥有专业技术资格的代建单位。
该工程在桩基子分部工程施工完成后地下室板面钢筋施工隐蔽前,经检查发现存在问题如下:
﹙1﹚该工程防雷及接地安装子分部工程的基础接地安装不符合设计及规范要求,具体问题表现为:①未能利用基础圈梁底部两根不小于Φ16钢筋焊接连接,无法形成闭合电气回路;②钢筋间的焊接搭
接处焊缝出现不平整、不饱满,气孔、咬肉、夹渣、虚焊等质量缺陷,且搭接倍数达不到6d(d为圆钢直径);③未使用热浸镀锌接地扁钢(规格为4×40)作为接地主干线分别由基础接地体引致总 ...