建筑电气常见问题的预防
一、进户管线质量问
l、现象(1)、采用薄壁铜管代替厚壁钢管。(2)、预埋深度不够,位置偏差较大。(3)、转弯处用电焊烧弯,上墙管与水平进户管网电焊驳接成90°角。(4)、进户管与地下室外墙的防水处理不好。
2、原因分析(l)、材料采购员采购时不熟悉国家规范、标准,有的施工单位故意混淆以降低成本;施工管理员不严格或者对承包者的故意违规行为不敢持反对意见,不坚决执行规范和标准;监理人员对材料进场的管理出现漏洞。(2)、与土建和其他专业队伍协调不够。(3)、没有弯管机或不会使用弯管机,责任心不强,贪图方便用电焊烧弯。(4)、预埋进户管的工人不懂防水技术,又不请防水专业人员帮忙。