建筑工程钢筋锥螺纹接头的质量检验
1.连接钢筋时,应检查连接套筒出厂合格证、钢筋锥螺纹加工检验记录。
2.钢筋连接工程开始前及施工过程当中,应对每批进场钢筋和接头进行工艺检验:
(1)每种规格钢筋母材进行抗拉强度试验;
(2)每种规格钢筋接头的试件数量不应少于3个;
(3)接头试件应达到现行行业标准《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107)中相应等级的强度要求。
3.随机抽取同规格接头数的10%进行外观检查。应满足钢筋与连接套的规格一致,接头丝扣无完整丝扣外露。
如果发现有一个完整丝扣外露,即为连接不合格,必须要查明原因,责令工人重新拧紧或进行加固处理。
4.用质检的力矩扳手,按表9-68规定的接头拧紧值抽检接头的连接质量。抽验数量:梁、柱构件按接头数的15%,且每个构件的接头抽验数不得少于1个接头;基础、墙、板构件按各自接头数,每100个接头作为一个验收批,不足100个也作为一个验收批,每批抽检3个接头。抽检的接头应全部合格,如有1个接头不合格,则该验收批接头应逐个检查,对查出的不合格接头应采用电弧贴角焊缝方法补强,焊缝高度不得小于5mm。
5.接头的现场检验按验收批进行。同一施工 ...