阀门安装的一般要求是什么最适宜的安装高度是多少水平管道上的阀门、阀杆方向如何考虑
阀门安装的一般要求:
(1)阀门应设在容易接近、便于操作、维修的地方。成排管道(如进出装置的管道)上的阀门应集中布置,并考虑设置操作平台及梯子。平行布置管道上的阀门,其中心线应尽量取齐。手轮间的净距不应小于100mm,为了减少管道间距,可把阀门错开布置;
(2)隔断设备用的阀门,在条件允许时宜与设备管口直接相接,或尽量靠近设备。这样在系统水压试验时可试验较多的管道,检测、修理时也可拆下(或隔开)设备而不影响系统;
(3)事故处理阀如消防水用阀、消防蒸汽用阀等应分散布置,且要考虑到事故时的安全操作。这类阀门要布置在控制室后、安全墙后、厂房门外、或与事故的发生处有一定的安全距离的地带,以使发生火灾事故时,操作人员可以安全操作;
(4)塔、反应器、立式容器等设备底部管道上的阀门,不得布置在裙座内;
(5)从干管上引出的支管,一般要靠近根部且水平管段上设切断阀;
(6)升降式止回阀应装在水平管道上,立式升降止回阀可装在管内介质自下而上流动的垂直管道上。旋启 ...