建筑电气接地的保护方法是什么有哪些参数请看编辑的文章。
①利用结构基础底板水平主筋两根,采用≥φ16螺纹钢,把上下垂直交叉两根钢筋焊接,检查其中无断接头,构成不大于10米×10米的均匀网格作为自然联合接地体,并在基础柱台上敷设一根40×4扁钢,过柱处与柱内两根主筋焊接。
②各类设备的接地引下线按图设计施工,采用铜芯线作为引下线的,与接地极连接时必须搪锡。采用钢材作为引下线的接地直接与接地体焊接。
③在距室外地坪下0.8米处,沿地下室剪力墙外壁及大楼四周敷设-40×4镀锌扁钢作为等电位环带。
④利用-40×4镀锌扁钢将桩基承台钢筋网、桩基钢筋连接起来构成等电位接地网格。
⑤女儿墙上采用镀锌圆钢φ12架空(H=0.15m)敷设,每隔1m用支持卡固定,并与柱内防雷引下线焊接,作为接闪器。
⑥焊接工艺是接地保护施工的主要内容,必须严格施工。电焊条必须妥善存放,以免受潮,焊接工作电压和焊接时间要准确把握,不允许随意变更参数,对于被焊件的表面要求清洁除锈。圆钢与圆钢搭接长度大于圆钢直径的六倍,双面焊。圆钢与扁钢搭接焊长度大于扁钢直径的两倍,双面焊。扁钢与扁钢焊接长度大于扁钢 ...