氢气高压钢瓶的使用方法及其注意事项
使用方法
使用之前
要检查连接部位是否存在漏气
,可涂上肥皂液进行检查,确认不漏气后才进行实验。
在确认减压阀处于关闭状态(
T调节螺杆松开状态)后,逆时针打开钢瓶总阀,并观察高压表读数,然后逆时针打开减压阀左边的一个小开关,再顺时针慢慢转动减压阀调节螺杆(
T字旋杆),使其压缩主弹簧将活门打开。使减压表上的压力处于所需压力,记录减压表上的压力数值。
使用结束后,先顺时针关闭钢瓶总开关,再逆时针旋松减压阀。
注意事项
1.室内必须通风良好,保证空气中氢气最高含量不超过
1%(体积比)。室内换气次数每小时不得少于2次
,局部通风每小时换气次数不得少于2次
。2.氢气瓶与盛有易燃易爆
物质及氧
化性气体的容器和气瓶的间距不应小于
8米。3.与明火或普通电气设备的间距不应小于
10米。4.与空调装置、空气压缩机和通风设备等吸风口的间距不应小于
20米。5.与其他可燃性气体贮存地点的间距不应小于
20米。6.禁止敲击、碰撞;气瓶不得靠近热源;夏季应防止曝晒。
7. 必须要使用
专用的氢气减压阀,开启气瓶时,操作者应站在阀口的侧后方,动作要轻缓。
8 .阀门或 ...


雷达卡