一、工程概况:
新大连站广场桥梁工程施工三标段
主要为C、D主线及K、L匝道,共计有
现浇连续
箱梁10联。分别为C0-C2、C2-C4、C4-C7、D0-D2、D2-D4、D4-D6、K0-K3、K3-K6、L0-L4、L4-L6。
二、支架设计:
支架采用
碗扣式钢管脚手架拼装组成,支架采用外径ψ=48mm,壁厚δ=3.5mm标准杆件进行拼装。满堂支架的上端和下端设置螺旋式顶托和底托,用以调整支架
和拆底模板
。重力脚手架间距纵向、横向均为90
cm,只在桥墩处进行加密布置,间距调整为
60cm,加密范围为顺桥向
4m长范围。
脚手架上端采用可调式顶托,在顶托上
横向铺设1
cm×15cm
木方,纵向铺设300c
m×20cm×
5cm木板,再铺设连续箱梁底模板完成支架安装工作。
支架一般位置采用90*90*120cm,横梁处采用60*90*60cm形式。
一般位置:90*90*120cm,支架布置图
横隔梁位置:60*90*60cm,支架布置图
三、支架受力计算:
碗扣式脚手架
立杆、横杆承载性能
按箱梁最大受力断面
宽16.36m箱梁计算,一般截面图如下:
横断 ...