50条1、鸡爪子
①橡套电缆的连接不采用硫化热补或同等效能的冷补者;
②橡套电缆(包括通讯、照明、信号、控制以及高低压橡套电缆)的连接不采用接线盒的接头;
③铠装电缆的连接不采用接线盒或不灌注绝缘充填物和充填不严密(漏出芯线)的接头。
2、羊尾巴在供配电电缆的末端不接装防爆电气设备或防爆元件者为羊尾巴。距离电气设备接线嘴(包括五小电气元件)
2米内的不合格接头或明线破口者均属羊尾巴。
3、明接头
电气设备与电缆有裸露的导体或明火操作者均为明接头。
4、破口①橡套电缆的护套损坏,露出芯线或露出屏蔽层者;
②橡套电缆的护套损坏伤痕深度达最薄处二分之一以上,长度达
20mm
,或沿周长三分之一以上者。
出现以上四种情况之一者(包括安全火花型电气元件)均为电缆不合格接头,均属防爆电气设备的安全隐患点。
5、高低压防爆电气设备的机械闭锁装置起不到闭锁作用者为失爆。
6、隔爆外壳结合面的表面粗糙度应不大于
Ra5um
,操纵杆的表面粗糙度应不大于
Ra2.5um
,否则为失爆。隔爆外壳结合面有锈
迹,用棉纱擦后,仍留有锈蚀斑痕者为锈蚀
,属于失爆。
7、隔爆外壳结合面有锈迹, ...