临时施工用电安全技术控制措施
1、施工现场必须按工程特点编制施工临时用电施工组织设计(或方案),并由主管部门审核后实施。
临时用电施工组织设计必须包括如下内容:
(1)用电机具明细表及负荷计算书;
(2)现场供电线路及用电设备布置图,布置图注明线路架设方式,导线、开关电器、保护电器、控制电器的型号及规格;
(3)接地装置的设计计算及施工图;
(4)发、配电房的设计计算,发电机组与外电联锁方式;
(5)大面积的施工照明,
150人及以上居住的生活照明用电的设计计算及施工图纸;
(6)安全用电检查制度及安全用电措施(应根据工程特点有针对性地撰写
)。2、各施工现场必须设置一名电气安全负责人,电气安全负责人应当由
技术好、责任心强的电气技术人员或工人担任,其责任是负责该现场日常安全用电管理。
3、施工现场的一切电气线路、用电设备的安装和维护必须由持证电工负责,并严格执行施工组织设计的有关规定
。4、施工现场应视工程量大小和工期长短,必须配备足够的(不少于
2名)持有市劳动安全监察部门核发
电工证的电工。
5、施工现场使用的大型机电设备,进场前应通知主管部门派员鉴定合格之后
才允许运进施工现场 ...