临电工程施工安全技术交底
施工项目:临电工程施工技术交底
任务书编号
安全措施
1.临电班组要组织工地所有值班电工认真阅读,严格执行临电施工方案,用方案指导施工。工地值班电工必须熟悉工地临电供电系统情况,清楚临电设备、设施及线路控制等情况,做到心中有数。
2.工地采用
TN-S供电系统,实行三级配电(总配电箱-分配电箱-开关箱)两级漏电保护。要求:第一级靠近电源侧、漏电动作电流不大于
100mA
。漏电动作时间不大于
0.2s
,第二级靠近负荷侧,漏电动作电流小于
30mA
,漏电动作时间小于
0.1s
,漏电保护器的安装要合理、动作要灵敏可靠。
3.施工现场使用的各种导线必须按照相关规定
标准敷设。要有防压、扎、砸、碾等措施。埋地敷设时进出线口要有保护措施,严禁沿地面明敷设。
4.现场使用的配电箱及漏电保护器,必须符合总公司及公司指定的生产厂家和临电标准,室外使用的配电箱必须要有
防砸,防雨棚,加设围拦,设置操作平台。配电箱四周不得有杂物,要按方案编号,内设系统图,箱内设备必须确保完好无损
,带电体不得明露。箱内必须单独设立工作零线和保护零线端子板,箱体外壳接零保护必须牢固。箱内清洁 ...